关于架线硅整流加装瓦斯超限断电仪后的停送电规则
为了进一步加强
+900水平南翼运输大巷及采区石门瓦斯监控,在地面充电房供南翼大巷架线电源的
3#、4#硅整流装置加装瓦斯超限报警断电仪,一旦监控区域瓦斯超限,
3#、4#硅整流装置即自动断电,且监控装置板上红灯亮,警铃响。为了进一步加强
管理,特制定本规则。
1、硅整流正常起动与停机顺序
起动,合上馈电开关(接通交流电源)
→合上空气开关(接通控制电源)
→按下起动按钮(接通架线直流电源)。
2、充电工要注意观察瓦斯监控装置,如硅整流自动断电且监控装置板上的红灯亮时,充电工应当及时
详细地汇报运输调度,由运输调度与通风区调度联系
,获准后方可送电,否则不得擅自送电。
3、硅整流装置顶电时,墙上监控装置板上的红灯未亮,充电工汇报运输调度,由运输调度与井下调度联系,获准送电后方可送电。
4、如果供+
900水平北翼大巷架线电源的
1#、2#硅整流装置出现故障,则可按原停、送电规则,断开
1#、2#硅整流,合上联络开关,由
3#、4#硅整流对+
900水平运输大巷全线供电。
5、如果3#、4#硅整流装置出现故障,需由
1#、2#硅整流全线供电 ...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号







