一、总则
(一)公司用电的正常运转
是电公司安全运转
基本保证。快速
正确地限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备的危害,尽快恢复对用户的供电,是每个员工的重要责任。
(二)值长是公司当值发生事故处理的直接领导人,当公司发生用电中断事故时值班人员应在值长的指挥下,快速
正确的处理,值长应当及时向公司领导进行汇报
。值长有权利要求任何人参加或协助处理事故,上述人员不得以任何借口拒绝参加。
二、公司用电在正常运转
方式下的事故处理:
1、当6KV工作电源开关跳闸,备用电源开关通过
“快切”投入时,值班人员应检查
6KV母线电压是否已恢复正常,并应将开关的闪光复归,检查保护装置的动作情况,判明开关掉闸原因。
2、当6KV工作电源开关跳闸,备用电源开关在
“快切”装置投入的情况下未自投,并且出
“快切闭锁
”或“6KV
段分支过流
”信号。值班人员禁止抢送
6KV备用电源,立即查看失压母线所带
380V
段是否切换为低备变带,若低备变没动作,查该
380V
段工作电源开关确在掉闸位置(未掉闸手动拉掉)后,用低备变电源送电。若
62A段也失压(带低备变),则应设法 ...