关于井口加热和主通风机房停送电措施
一、停电措施:
1、9:30分停主、副井口加热机组;
2、9:50分停主通风机房
2号风机(
1号处停机状态);
打开1号风机蝶阀;
打开防爆门;
断开两变压器负荷断路器;
通知35KV
变电所停电;
待停电后合上两进线接地刀闸;
检测、修理
清扫1、2号风机;
二、送电措施:
检查2号风机风道内无杂物
;分开两进线接地刀闸;
通知35KV
变电所送电;
4、待送电后,合上两变压器负荷断路器;
5、关闭防爆门;
6、关闭1号风机蝶阀;
7、启动2号风机;
8、通知临时变电所给井口加热机组送电;
9、通知锅炉房增加蒸汽压力;
10、启动主、副井口加热机组;
三、应急预案
1、若2号风机无法启动,启动
1号风机;
2、若1号风机也无法启动,打开
1、2号风机蝶阀和防爆门。