1供配电系统危险有害因素分析
1)配电系统电气事故。变压器是供配电系统重要元件之一,引起变压器爆炸着火的主要原因是:绕组绝缘损坏产生短路
(占46.5%)
;主绝缘击穿
(占15.9%)
;变压器套管闪路
(占15.3%)
;分接头开关和绕组连接接触不良产生高温
(占11.5%)
;磁路、铁芯故障发热,引起变压器故障
(占7%);其他原因
(占3.8%)
,这些故障都有可能引起变压器发生爆炸、着火,发生设备及人身伤害事故。
高压开关如果设计、施工、使用不当都会引起事故。如开关容量不足无法切断故障电流造成事故扩大,或开关机构失灵或不及时检测、修理
,高压开关在短路故障出现时拒分,或
“五防”功能不完善的开关柜投入使用,引起事故对电气系统的安全运转
带来不利,必须充分考虑其可靠性和安全性。
2)存在电缆着火的危险性。本项目的供配电系统、用电系统和控制系统使用的电缆较多。有电力电缆、控制电缆、信号电缆敷设于电缆隧道、电缆沟、电缆桥架及用电设备周围。电缆绝缘材料燃点低极易燃烧,而且一旦电缆着火后其延燃速度很快速
,火势较凶猛,不容易被扑灭,而且燃烧时大量浓烟和 ...