机电动力科应组织专职电工实施矿用电气设备的日检、月检、季检和年检工作。
一、年检
1、井下配电系统继电保护装置整定值的检查每三月一次。整定值必须达到设计标准,如果负荷变化,则应重新整定。
2、主要电气设备绝缘电阻的测量每三月一次。新安装的电气设备绝缘电阻须在投入运转
前测定。
3、高压电缆的泄漏和耐压试验每年一次。高压漏电值必须在最大允许值以内,否则漏电继电器就要跳闸;高压电缆必须能承受耐压试验,如果击穿,则必须更新。
4、电气设备使用的绝缘油物理、化学性能和电气耐压试验每年一次。
5、检查和调整结果应记入专用的记录簿内。检查和调整中出现的各种问题
,应指派专人限期处理。井下电气设备具备下述情况
,则需要升井大修:
(1)电动机定子绕组烧坏。
(2)变压器一次或二次绕组烧毁或匝间短路。
(3)开关的主控继电器、控制变压器烧毁。
(4)隔爆外壳完全失爆。
二、月检
1、固定设备电缆的绝缘和外部检查。检查的主要内容是外部结构是否损坏,绝缘是否达标
等。2、接地网电阻值的测定,其中包括高压电缆接头局部接地极和工作面配电点局部接地的检查,总接地网电阻应不大于
2Ω。3、执行日 ...