1.1维护工作有以下几项规定:
1.1.1
观察总盘上的各类仪表、电压是否正常,使用电流的变化情况,高峰用电时的电流数值,三相电流是否平衡,对照值班记录检查分析有无差异。
1.1.2
核对各个支路的实际负荷是否与其装设的保护元件整定值相符合。(按照相关规定
采用热元件时,整定值应为负荷电流的
1-1.5
倍,采用熔丝时,按负荷电流的
1.25-1.5
倍选用)
1.1.3
配电箱内固定是否固定、箱内器件是否完好无损,各闸具的接头有无松动,
作是否灵活,刀刃和接点有无烧伤,导级绝缘是否老化、变脆,熔断器有无烧痕。
1.1.4
导级绝缘是否良好,(用兆欧表遥测绝缘电阻值、低压级路应不底于
0.5兆欧)各类绝缘是否老化,各接头处有无烧焦、变脆,绝缘胶布有无失效,接头间有无腐蚀现象。
1.1.5
各种地极的接
地电阻十分符合规定(防雷接地
10欧以下,保护接地
4欧以下)接地螺栓有无松动,接地导级有无伤痕和腐蚀。
1.2设备安全检查制度
1.2.1
配合楼层对客房电器设备进行全面检查,包括床头箱及接级盒、门铃、灯具、衣柜灯及其开关、房间插座、插头等。
1.2.2每隔半 ...