架空地线耐张线夹过热分析
在电力系统中,高压输电线路过的过热点通常发生在载流导线的连接金具接点上,而架空地线的放热却极少见。我国规定
220kV
及以上输电线路应全线架设架空地线,降低导线直击雷几率。
220kV
输电线路空地线通常采用截面积不小于
35mm2
的镀锌钢绞线置于高压输电线上方,加空地线与各杆塔接地相连,有的输电线架空地线延伸至变电站进线架构。架空地线与
220kV
输电线路平行架设,在架空地线上有感应电存在。架空地线的感应电架虽然较高,但电流很小,不会产生过热现象。
1问题的提出
2022年
10月进行红外测温时发现铁
东一次变
220kV
热东甲线、东肥线进线门型架构处架空地线耐张夹存在过热现象。于2022年
1月、3月进行的
2次测试,也检测到该处架空地线耐张线夹过热,测试点相对温升最高达
22.39℃
。据值班员反映,夜间巡视时,多次看见该线夹处发亮肉眼可见的金属发热温度应高于
300℃
。2设备检查
2004
-06-19,220kV
东肥线、热东甲线停电,检测、修理
人员登架构检查,发现
220kV
热东甲线架空地线耐张线与
220kV
东肥线架空地线耐张线夹 ...