接地电阻测试安全技术措施
为了让我矿井下供电安全,确保井下在用电气设备接地装置的完好性,防止电气设备金属外壳意外带电时,造成触电事故。依据《煤矿安全规程》及煤矿机电质量标准化的有关规定
,我科室每季度将组织人员对井下在用电气设备的接地电阻进行1次
测试,为了进一步保证
测试工作顺利进行及测试期间作业安全,特制定以下安全技术措施:
一、测试时间:
1、每季度对井下在用电气设备的接地电阻进行1次
测试;2、新安装的电气设备接地电阻投入运转
前进行1次
测试。二、测试人员:
由机电科组织,各连队机电队长、连队电钳工、瓦斯员参与测试。
三、测试工具:
1、VICTOR-4105A
型接地电阻测试仪一台;
2、辅助接地棒二根(电位探棒
Pˊ和电流探棒
Cˊ);3、导线5m、20m、40m各一根。
四、测试方法与步骤:
1、首先由瓦斯员对测试位置的瓦斯进行检测,确认瓦斯浓度低于
0.5%
时通知测试负责人。
2、测试接地电阻值时仪表上的
E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极
Eˊ,电位探棒
Pˊ和电流探棒
Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ应当保持
直线,其间 ...