架空线及户内外布线安全检查
1.导线截面必须满足机械强度的要求。导线的线距与周围设施的距离、过路时对地高度应当符合
有关规定。
2.架空线严禁跨越易燃建筑的屋顶。
3.拉线要装在架设导线反方向的着力点上或线路不平衡张力合力的作用点上。拉线与线路的方向应对正。角度拉线应与线路的分角线对正。防风拉线与线路垂直。
4.电杆与拉线的夹角不小于
45°,
受环境限制时应不小于
30°5.
不同线路共杆时
,低压线在高压线下方
,对10kV
的直线杆两端间距不小于
1m。通信广播线路在低压线路下方其间距不小于
1.5m
低压线路多层排列
,直线杆层间距离不得小于
0.6m,
相邻导线间距不小于
0.4m,
分支或转角不小于
0.3m
6.三相四线供电系统中零线截面不小于该线路相线截面的一半
,而且不小于最小允许截面
,单相制的零线截面与相线截面相同。
7.不同电压、不同频率的导线不允许穿入同一金属管内
(同一设备和同一机组所有回路电压在
66V以下,三相四线制照
明回线除外
)。8.金属管布线时
,管内及管口须光滑无毛刺
,布线时注意不得损坏绝缘层
,并可靠接零或接地。
9.电缆对地面和建筑物的最 ...