接地故障引发火灾
的原因接地故障为相线与电气装置的外露导电部分(包括电气设备金属外壳、敷线管槽及构架等)、外部导电部分(包括金属的水、暖、煤气、空调管道和建筑的金属结构等)以及大地之间的短路,如图
1所示。这种故障与相线和中性线间的单相短路故障不同,与相线之间产生的相间短路也有所不同
。接地故障与一般短路相比,当产生火灾时具备
更大的危险性和复杂性。一般短路起火主要是短路电流作用在线路上的高温引发火灾
,而接地故障则有以下三个原因引发火灾
,且危险性更大,其防范工作也十分复杂。
1.由接地故障电流引发火灾
一般短路的电流通路为线路的金属导线,短路电流大,短路点金属常被熔焊而可忽略其阻抗,这种短路容易被过电流保护电器(熔断器、低压断路器)快速
切断而不致起火。但接地故障的电流通路内有设备外壳、敷线管槽以及接地回路的多个连接端子等,
TT系统(接地系统)还以大地为通路。大地的接地电阻大,
PE、PEN线(接地线)连接端子的电阻由于种种原因,其阻值也常常较大,所以接地故障电流比一般短路电流小,常不能使过电流保护电器及时切断故障,且故障点多不熔焊而出现电弧、电火花。
0.5A电流的电弧、电火花 ...