门站值班制度
1值班人员应当遵守
公司各项规章管理制度
。2本门站系消防重点单位,严禁携带火种进入站内。
3进入门站人员不得穿戴钉鞋,必须关闭通讯设备
(手机等)。
4不得允许无关人员进入门站,更不可在站内逗留。
5各种车辆一律不得进入工艺区。
6做好交接班记录及值班记录,及时汇报异常情况。
7做好设备运转
台帐及台时统计等表格。
8值班人员应每隔二小时对整个门站作一次系统的巡检
,检查内容有:
8.1安全检查(每两小时)
门站及周围有无安全隐患,有无火源,地基有无塌方,有无其他施工等不利于门站安全运转
的现象。
8.2运转检查(每一小时)
8.2.1
门站所有阀门是否处于正确位置;调压器前后压力;过滤器前后压差是否在正常范围;流量计是否正常计量。
8.2.2
调压设备的设定如下:
PV111
后端出口压力为
0.20Mpa
;切断压力:
0.27MPa
。PV112
后端出口压力为
0.18Mpa
;切断压力:0.30 Mpa
。PV113
后端出口压力为
0.20MPa
;切断压力:
0.28 Mpa
。PV114
后端出口压力为
1.6MPa
;切断压力:
2.5MPa
。PV1 ...