安全用电方案
一、安全用电技术措施
1、现场用电情况
本工程根据部颁布标准
JGJ46-2005
,采用TN-S
系统,实行三级配电两级保护,为了安全用好电 ,特制定如下
技术措施:
施工现场
TN-S
供电系统供电,施工现场总箱中零线做出重复接地后引出一根专用
PE线,除了总箱外,其它各处不允许把
N线和PE线连接,
PE线上不许安装开关和熔断器,也不允许把
大地兼做
PE线,PE线也不得进入漏电保护器,将电气设备的金属外壳与保护零线连接。
2、设置漏电保护器
(1)施工现场的总配电箱和开关箱设置两极漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合,使之具备
分级保护的功能。
(2)开关箱中必须设置漏电保护
器,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。开关箱处内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于
30mA
,额定漏电动作时间应小于
0.1s
。潮湿场所用的电器设备开关箱,水泵控制箱、流动箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于
15mA
,动作时间小于
0.1s
。3、电气设备的设置符合以下
要求(1)设置室外 ...