一、配电箱安装
为了进一步保证
施工安全用电,施工现场必须设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。
1、动力开关箱与照明开关箱必须分设,当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电。
2、配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。
3、每台用电设备必须要有
各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。必须执行
“一机、一闸、一箱、一漏
”制度。每台用电设备的开关箱必须安装上锁,箱门锁具要完好,并挂设安全标示牌,由持证上岗的专业员人负责管理。
4、配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的底边与地面的垂直距离应为
1.4~1.6米,支架与配电箱必须要有
绝缘装置。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其底边与地面的垂直距离宜为
0.8~1.6米。5、配电箱的电器安装板上必须分设
N线端子板和
PE线端子板。
N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;
PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的
N线必须通过
N线端子板连接;