接地装置的安装及定额套用技巧
所谓接地装置:是指由接地体,接地引下线组成的总称。它有“自然接地体”和“人工接地体”之分。
1)自然接地体——该种接地体是利用和大地相接触的各种金属构件,金属管井,钢筋混凝土建筑物的基础,金属管道(燃气,煤气,蒸汽和各种易燃易爆管道严禁采用)和设备等,作为接地体。
2)人工接地体——该种接地体是人为直接埋入地下的。是专供接地用的,经过加工的各种型钢和钢管等,作为接地体。
一、接地装置的制作,安装的定额套用:(具体做法见XXO2D12)
1.接地极(板)制作,安装的定额套用
垂直接地体一般采用角钢(镀锌L50×50×5),钢管(镀锌SC50),圆钢(镀锌Φ20以上),接地钢板(铜板)(根据设计而定)等材料制成。(具体做法见XXO2D12)
钢管和角钢,圆钢的长度在无设计规范时(有设计有规定时,按设计规范计算),一般每根长为2.5m,水平间距一般为5m。为了进一步方便垂直打入地下,其接地体的下部应做成尖形;为了防止将钢管或角钢打劈,可用圆钢管加工一个护管帽,套入钢管后再打入。
1)钢管接地极,角钢接地极,圆钢接地极的制作,安装应分土质,(普通土,坚土)套用(2 ...