接地与防雷安全技术措施
1)备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应当由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出(图16mdash;1)。
图16一l专用变压器供电时TNmdash;S接零保护系统示意
1-工作接地2-PE线重复接地3-电气设备金属外壳
(正常不带电的外露可导电部分)Ll、L2、D一相线N-工作零线
PE-保护零线DK-总电源隔离开关RCD-总漏电保护器
(兼有短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器)T-变压器
2)当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。
采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TNmdash;S接零保护系统(图16mdash;2)。
3)在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。
4)在TN接零保护系统中,PE零线应单独敷设。重复接地线必须
与PE线相连接,严禁与N线相连接。
5)使 ...