北四采区瓦斯管路安装技术措施
一、概述根据《北翼四采区瓦斯抽放管路设计图》将在北回大巷和北胶大巷内敷设永久瓦斯抽放管路。
(一)施工地点:龙花垣井胶、回回风措施巷;北回大巷的胶、回回风措施巷以南
770m
和北胶回风措施巷以南
688m
范围。(二)工程量:北回大巷
770m
、措施巷
42m、北胶大巷
688m
,共计1500m
。二、施工方案
(一)管路敷设
1.北回大巷采用
Φ450mmPE
管敷设。
2.措施巷及北胶大巷采用
Φ219mm
钢板卷管敷设。
(二)管路吊挂方式
1.采用Φ22×800mm
中空六棱钢巷壁锚固做管路吊挂杆,吊挂杆间距为
3m,距巷道底板高度为
2m。2.吊挂杆采用
Φ42mm
钻孔,Z2455
树脂锚固剂锚固,锚固深度为
400mm
。3.采用Φ12.5
钢丝绳套吊挂管路,每个吊挂杆设置一个吊挂绳套,每个吊挂绳套采用
2道绳卡锁紧固定,其压扁度为绳径的
1/4.
4.管路吊挂高度:
Φ219mm
管路距巷道底板高度为
1500mm
,Φ450mm
管路距巷道底板高度为
1000mm
。(三)管件设施安装
1.在北回大巷和北胶大巷每间隔
200mm
或 ...