一、技术要求
1、电缆弯曲半径不能小于电缆直径的
15倍,电缆不能有拧气。
2、电缆吊挂平直,符合公司和安管部有关规定。
3、敷设和吊挂电缆时不得刮伤电缆。
4、电缆不应悬挂在风管或水管上,不能遭受淋水,电缆上严禁悬挂任何物件,电缆敷设遇到压风管和供水管路时,必须敷设在管子上方,并保持
0.3米以上距离。
5、高低压电缆之间距离应大于
0.1米,高压电缆之间,低压电缆之间的距离不得小于
50mm
。6、电缆标识牌的装设应当符合
要求,电缆终端,中间接线盒等地方应装设标识牌,标识牌上内容应填写规范,清晰不易脱落,挂装应牢固。
7、在洗煤厂三车间配电室内敷设电缆时,洗煤厂派人现场指导。
二、技术措施
1、施工之前
现场负责人负责带领参加人员进行现场环境安全确认。
2、停电操作严格执行本工种的操作章程
和安全规程。
3、停电后必须进行验电、放电、封地、挂接地牌。
4、装设接地线,必须先接接地端,后接导体端。接触必须良好,严禁缠绕。拆除地线时,顺序与此相反。
三、安全措施
1、提前办理停电手续,经相关领导
批签后执行。
2、停送电严格执行
“两票”、“三制”制度, ...