换热站设备运转
规程一、检查
1、检查系统电源是否接正确,开关柜是否完好。
2、检查循环泵、补水泵、换热器是否处于正常状态。
3、检查补水箱水位是否在正常范围以内
。4、检查各种电动机械设备,必须要有
可靠接地装置,方能开动使用。
二、热交换设备运转
1、开启补水泵对系统进行补水,补水压力不高于
0.32MPa
,不低于
0.25 Mpa
。2、先开启一台循环泵,达到正常状态后,再开启另外一台,调节到系统正常运转
,与电厂联系一次水循环情况。
3、巡检运转
参数,是否符合运转
的数值。
4、外网管路漏水须关闭阀门时,如果局部压力增大可减少泵的运转
台数,调整阀门的开启度或排污泻压,保证系统正常运转
。5、循环水泵、补水泵、软水器、换热器等设备的操作应当符合操作章程
。三、安全注意事项
1、开关阀门时,操作人员应站在阀门一侧,不能正对阀门。
2、开关阀门时,不能使用加力杆。
3、停送一次水或二次水应当由
专人联系,作好记录,停水后挂停水牌。
4、巡检
时,观察周围环境是否符合安全要求,水泵是否有异响,系统是否漏水等。
5、如果定压点压力突然大幅下降,观察环路进回水循环泵的出口压力是否下降 ...