fsaasdfs~ 发表于 2025-11-11 09:39:46 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
换热站意外和紧急情况应急措施
为了进一步保证
换热站意外和紧急情况得到快速进行处理
,预防或减少对换热站设备、设施的损坏,能够按操作规范正确操作,确保换热站安全运转
,特制定本措施。
一、换热站意外和紧急情况包括
1、紧急停电;
2、水泵不出水,有异响;
3、换热器漏水;
4、水箱水位大幅度降低(<
0.4m
);5、供暖管路大面积漏水;
6、意外火灾。
二、与上述内容相关的岗位人员,应当严格
执行操作章程
及岗位责任制,当发生以上紧急情况时,应按照如下
要求处理:
1、紧急停电时:
①通知电厂值班人员;
②关闭循环水泵、补水泵的出口阀门;
③关闭软化水设备或水箱软化水进水管阀门。
2、送电时:
①来电时与电厂值班人员联系,送一次热水;
②打开软化水设备或水箱软化水进水管阀门;
③按运转操作章程
打开循环水泵、补
水泵的电源开关及进、出口阀门。
3、水泵不出水或有异响:
①、水泵不出水:
a、观察进、出口阀门是否打开;
b、检查电机转向是否正确,如不正确,调整转向;
c、检查电机的电源状态,电机是否缺相工作;
d、打开排气阀排气。
②、水泵有异响:
a、观察管路是否支撑稳固;
b、液体 ...