回顺与轨道大巷交叉处加强支护
U型棚架棚安全技术措施
一、技术要求:
1、架棚采用
11#矿用工字钢加工制作,棚子形式:半圆拱。
2、棚子净宽
3.80m
,净高3.5m
,分三次加工,工程量为
14架,位置已标好,向两头各加两架棚。
3、棚子内周长
9.366m
,外周长
9.711m
。4、棚腿从1.7m
处拿弯,详见示意图。
5、节头处焊接直径
15mm
的钢板,长
200mm
,宽160mm
,并在钢板四个角打孔,
孔径18mm
,每孔离钢板边
50mm
为孔中。节头钢板孔必须统一尺寸,螺丝采用直径
16*60mm
,安装时必须上紧,螺丝扭矩力必须达到
120N.m
,螺丝必须每班紧固一次,连紧固三次。
6、架棚时必须垂直巷道,不得出现扭斜,间距相同。
7、架棚前先挖好棚腿窝,在硬底下
100mm
,先固定棚腿,后上顶梁,施工时需搭设平台,并牢固可靠。
8、上完棚梁,先放钢筋网
,网下用木头接顶并连好网,每
200mm
一道,用
12#铁丝绑牢,并用木楔打紧。
9、棚腿与棚腿之间焊接直径
20mm
的螺母,安装位置:上
1.6m
处,下离底板
0.6m
,每棚两边各焊两个螺母, ...