井下压风管路安装安全(技术)措施
一、作业名称:井下压风管路安装
二、施工时间:4月日点~4月日点
三、施工负责人:邵启民
四、主要参加人员:卢合良,陈整风等
五、工作内容:二4煤回风巷道安装4寸风管。
六、工作标准及要求
1、管路铺设一定要平、直、各法兰盘上所有螺孔都必须穿螺栓,且紧固适当,胶垫齐全闸阀灵活无卡阻,无漏风现象。
2、按设计要求进行安装,安装的管路、三通、闸阀不影响行车和行人。
七、施工方法与步骤
1、施工之前的准备工作
(1)、依据设计提前加工好短接、弯头和三通等,将施工所需要的材料、工具(扳手、尖锥、铁丝、绳套)、配件(螺栓、螺帽、平垫、胶垫、闸阀)、一台660V电焊机以及各配件运送到现场;
(2)、施工负责人应与调度及队值班联系,经允许后方可施工。
2、施工方法与步骤
(1)施工之前,应把周围杂物清理干净,并观察周围坏境确保安全。
(2)施工人员施工时,必须由专职瓦斯检查员检查周围环境20m
内瓦斯浓度,只有在瓦斯浓度在0.5%以下时,方可施工。
(3)、安装风管采用4寸无缝钢管,两头焊接高压法兰盘,焊接工序在地面进行,焊接好后运到安装地点进行安装。
(4)、管路 ...