1.常见故障的原因及预防措施
在井下供电中,常见的电缆故障有相间短路、单相接地和断相等故障。
(1)电缆相间短路故障
相间短路故障,是电缆常见故障之一。其原因主要有以下几点:
①制作铠装电缆接头时,工艺不符合要求,三岔口处的绝缘受到损伤,接线盒内的绝缘充填物老化、开裂受潮;低压橡套电缆受到各种严重撞击,接线盒内的接线有毛刺、遭遇淋水、接线头虚接产生高温或电火花而发生短路故障。
预防措施:严格接线工艺,提高连接处的密封与绝缘,防止水气的浸入。加强巡视,避免任何外力冲击损伤。
②电缆的铠装带裂开,铅包有裂纹;低压橡套电缆出现降低相间绝缘性能的破口。此时,潮气浸入,则会发生短路故障。
预防措施:加强维护,避免机械伤害,敷设和搬移过程当中,弯曲半径不应小于最低允许弯曲半径值。
③铜—铝、铝—铝连接头,压接工艺不当,质量不合格,造成接触不良,阻值加强和温度过高而出现短路故障。
④库存电缆时间长,两端铅封不严,绝缘受潮,不做试验直接投入运转,导致出现短路故障。
预防措施:切除受潮部分,先做耐压试验,试验合格之后,方可
接线投入运转。
(2)单相接地故障
《规程》规定:严禁 ...