SF6断路器的安装与运转
1前言目前在110kV
及以上的电网中,
SF6断路器得到了大量的应用,与以往采用的少油断路器相比,
SF6断路器具备
开断电流大,绝缘、灭弧性能好,无渗漏油,维护工作量少等优越性。以我局为例,
220kVSF6
断路器占
87.5%
,110kVSF6
断路器占
79%。2安装(1)安装人员必须仔细阅读安装说明书。
(2)重视现场交接试验,必须按照《电力设备预防性试验规程》的有关规定
执行。对于厂方提出现场不做的项目,应要求其提供书面说明并做出质量承诺。
(3)坚持设备开
箱制度。设备运输过程当中
可能会造成损坏,若不开箱,可能会造成以后
索赔困难。
(4)断路器安装后现场必须进行局部包扎检漏。
(5)新设备充气后应稳定
12h再进行测水分,
24h后方能进行预防性试验。
(6)厂方必须提供现场安装服务。
(7)使用部门必须考虑到断路器分、合闸线圈电流与继电保护的配合问题。
3 运转
(1)SF6
气体中的水分,会使绝缘件的绝缘强度降低,也会间接造成设备的腐蚀,设备投运后,检测微水含量需待气室的湿度稳定后
进行,一般每三个月测一次,一段时间后湿度才保持稳定, ...