储气罐水压试验安全技术措施
1、严格按照
《煤矿安全规程》及《煤矿安全规程执行说明》
2016
版规定标准执行。
2、参加试验人员工作之前
认真阅读本措施,严格按照
本措施执行。
3、准备好相关设备、零件、工具。
4、试验用喷雾泵安装在空压机房室外。
5、将空压机储气罐内压缩空气放干净。
6、将进气口、排气口全部用专用法兰盘封严,卸下安全阀门。
7、用喷雾泵液压管路连接到排污口接头准备注水加压。
8、检查喷雾泵、液压管路、各阀门连接件、卡销、水箱、电器等设备配件完好。
9、向空压机储气罐注水,水加注至安全阀门流出为止,将安全阀出水口用专用螺丝封堵。
10、空压机房拉好警戒线周围
5米内不得有人员通过。
11、启动喷雾泵开始加压,徐徐扭动喷雾泵溢流阀门加压至
1.0Mpa
时停止加压,试验施工负责人观察储气罐各连接部件有无漏水现象,无异常现象人员撤出警戒继续加压。
12、喷雾泵加压至
1.2Mpa
时保压5分钟、观察有无特异声响。
13、停压放水检查储气罐完好情况
,无异常恢复安全阀等管路原始状态,启动
空压机试器。


雷达卡


京公网安备 11010802022788号