3300V
电压等级使用安全技术措施
为了进一步加强
综采工作面
3300V
电压等级使用的管理,保证工作面供用电设备安全、有序、经济运作,杜绝供用电事故,特制定本安全技术措施。
1、3300V
电气设备一般要求
(1)工作面所有的电气设备必须达到质量完好标准,所有的电气设备必须符合防爆要求,入井前应检查其
“产品合格证
”、“防爆合格证
”、“MA”
标志及安全性能。
(2)3300V
电气设备的控制要通过低压控制器进行控制,严禁通过直接操作、控制主回路来控制设备的起停。
(3)所有的
3300V
电气设备必须保护齐全,保护不完好严禁使用。
(4)所有的
3300V
电气设备必须挂设备标志牌,注明型号、容量、电压、电流及其他技术种类。
(5)根据负荷情况,调整好各种保护的整定值,每月校验一次,并上报有关管理部门。
(6)所有3300V
电气设备的外壳,必须联好保护接地极,并必须与局部接地极可靠联接,接地极应采用截面不小于
25mm?
的铜线或截面不小于
50mm?
的镀锌线,或厚度不小于
4mm、截面不小于
50mm?
的扁钢,严禁使用铝导体作为接地极或接地联接导线。接地电阻值必须符 ...