氢冷设备和制氢、储氢装置的运转
与维护1氢冷发电机的冷却介质进行置换时,应按专门的置换规程进行。在置换过程当中
,须注意取样与化验工作的正确性,防止误判断。
2发电机氢冷系统和制氢设备中的氢气纯度和含氧量,在运转
中必须按专用规程的要求进行分析化验。在制氢电解槽氢气出口管上应有带报警的氢中含氧量在线监测仪表。氢纯度和含氧量必须符合规定标准;发电机氢冷系统中氢气纯度按容积计应不低于
96%,含氧量不应超过
1.2%
;制氢设备氢气系统中,气体含氢量不应低于
99.5%
,含氧量不应超过
0.5%
。如果达不到标准,应当立即
进行处理,直到合格为止。
3制氢电解槽和有关装置(如压力调整器等)必须定期进行检测、修理
和维护,保持正常运转
,以保证氢气的纯度符合
规定。值班室内应设有带报警的压力调整器液位监测仪表。压力调整器发生故障时应当立即停止
电解槽运转
。4氢冷发电机的轴封必须严密,当机内充满氢气时,轴封油不准中断,油压应大于氢压,以防空气进入发电机外壳内或氢气充满汽轮机的油系统中而引起爆炸。油箱上的排烟风机,应当保持
经常运转
。如排烟风机故障时,应采取措施使油箱内不积存氢气。定期检测 ...