冷冻氨气泄漏事故应急措施
一、一般少量氨气泄漏的处置措施。(如法兰处渗漏,阀门盘根处泄漏等)
1、立即汇报车间领导或值班领导和调度;
2、准备好工具,佩带好防毒面具;
3、等值班领导到现场立即组织消漏;
4、消漏人员两名,监护人员一名并注意观察风向若有异常立即将消漏人员暂时撤离上风向;
5、对泄漏点的法兰螺栓或螺母小心、匀力紧固直至漏点消除。
二、较大量氨泄漏的处置措施。(如法兰处喷氨)
1、立即向车间领导、安全管理部、调度中心汇报;
2、准备好工具、准备好防护用具;
3、采取带压堵漏措施;
4、安排机修
2人佩戴好防化服和空气呼吸器在泄漏法兰处上卡子,监护人坚守处理现场并注意观察风向若有异常立即将消漏人员暂时撤离上风向;
5、向卡子内注入堵漏胶直至漏点消除。
三、液氨储槽发生大量泄漏的处置措施。(如液氨储槽进出口阀门阀前发生
大量泄漏,液氨储槽人孔盲板处发生大量泄漏等)
1、立即向车间领导、安全管理部、调度中心汇报、生产部、环保部门汇报;
2、立即准备好防护用具,并开启喷淋装置对泄漏处进行稀释、吸收;
3、立即将冷冻大厅南面的窗户全部关闭防止氨气窜入大厅造成空间内氨浓度急剧上升;
4 ...