冷却水系统故障操作安全规程
(一)净化水
Ⅰ系统故障时
1、每小时确认净化水
Ⅰ系统的压力维持在
0.39Mpa
左右。2、当压力降至
0.35Mpa
时,必须通知熔炼车间采取处理措施,并向总调度室电话汇报。
(二)净化水
Ⅱ系统故障时
1、向中央仪表室及总调度室电话汇报。
2、在DCS上确认[净化水Ⅱ]和[净化水Ⅰ]切换正常。
3、确认杂用空压机和吹灰空压机因断水而自动停止,否则立即手动停止,防止对设备造成损坏。
4、透平发电机定子温度上升到
1100C
以上时,与中央仪表室、调度室、总降压联系,立即停止透平发电机。
5、反应塔送风机轴承温度超过
65℃,应当立即
与中央仪表室联系,停止送风机,防止轴承烧毁。
6、停止转炉送风机前必须征得转炉的同意。
(三)循环水系统故障时
1、向总调度室电话汇报。
2、与中央仪表室和总降压联系,告知
“透平发电机须紧急停机
”。3、立即停止透平发电机,快速
关闭旁路前止阀
,防止透平进汽。