控制熔断器在拉(合)闸操作中的应用
高压断路器(以下称开关)的合闸与跳闸是按照它本身的控制回路实现的,控制回路的操作电源是由控制熔断器(以下称保险)提供的。因此,控制回路的控制保险是高压开关合闸与跳闸过程当中不可缺少的一个元件。 在现行《电业安全工作规程》(发电厂及变电所电气部分)(以下称《安规》)的第19条中作了下述规定“停电拉闸操作必须按照开关、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严格防范带负荷拉刀闸”。但对保险的操作未作规定。实际中,在开关进行停(送)电操作后(前),为了防止误操作以及考虑到检测、修理工作的安全,必须将控制保险取下,以断开控制回路的电源。 由于《安规》中对保险的操作未作规定,因此在进行开关操作之后(前)取下(投入)控制保险,还是刀闸操作完毕后(前)取下(投入)控制保险,目前,各个发电厂、变电站的做法各有差异。 我们按照《安规》的有关规定利用开关进行停电操作的顺序是:先断开开关,然后拉开负荷侧刀闸、电源侧刀闸;送电的操作顺序是:先合入电源侧的刀闸、负荷侧的刀闸,然后再合入开关。这样的操作顺序是为了防止操作人员万一走错间隔进行刀闸的操作时,如 ...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号







