水压试验安全组织措施
一目的为了进一步保证
湖南华电石门电厂
#3机组水压试验安全有序的进行,特制定本安全组织措施。
二适用范围
本安全组织措施适用于湖南华电石门电厂
#3机组水压试验。
三组织措施
成立水压试验检查小组:
组长:王海峰
副组长:车怀义
任晔徐朝威辛国利第一检查小组:赵光东
王平张金广姚东晖孙大为第二检查小组:金忠富
丁甲刚兰会明吴金海张红军第三检查小组:郭彦柱
刘东伟赵博刘学王学斌第一检查小组在水压过程当中
负责对水冷壁、分隔屏过热器、后屏过热器、末级过热器的检查工作。
第二检查小组在水压过程当中
负责对末级再热器、低温过热器、低温再热器、省煤器、包墙过热器、顶棚包厢管道联箱的检查工作。
第三检查小
组在水压过程当中
负责对炉外汽水管道阀门的检查工作。
1、检查时,由组长具体分配检查点,检查部位分工细化到每个人。
2、各副组长负责以上检查部位的复查工作。水压过程当中
如出现问题立即汇报给组长,以免问题扩大。
四安全措施
1.施工之前
要办理热力工作票,检查好运转
的安全措施,必须确认所有参与水压试验的设备已经完工,工作票已封存,工作现场已无人工作。水压试验应当由
专人 ...