水套炉盘管刺漏应急措施
现象:(
1)水套炉液位计中有气泡上逸或液段有抖动现象。
(2)水套炉上敞压管有气流声。
事故原因分析:(
1)设备本身存在质量缺陷,焊接质量不高。(
2)有些井产水较多,具备
腐蚀性。
危害:(
1)气体遇水套炉内明火,引发火灾
。对整个集气站的设备和人员造成严重威胁。
削减计划:
(1)加强站上人员的技术素质培养,按操作章程
执行。(2)加强巡检,注意前期细微现象。
(3)加强对水套炉各小组
件的保养维护,保证灵活好用。
应急措施:
(1)先关就近水套炉燃气控制阀,再关闭站内低压用气阀,以消灭火源。
(2)快速准备足够的灭火器推至现场,以备用。
(3)关气井气进站闸阀及分离器出口阀,以截断气源。
(4)开分离器出口阀实施中压放空。
(5)关井。
(6)保持站内电器及电源开关原状态不变,以防止电火花。
(7)及时向区及调度汇报。
(8)如站上起火,站上一方面自救,一方面与消防队联系。