一、工程概况
本工程为单层钢结构彩板房,分办公区与宿舍区两大块,建筑面积
763㎡。共有房间
37间,其中
7间为办公区,剩余
30间为生活区。可容纳人员
215人。二、安全用电
1、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路,必须采用
TN--S
接零保护系统(即三相五线制)。
2、TN--S
系统的保护零线(
PE线),应当由
工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出,保护零线应单独敷设,不得装设任何开关与熔断器。并在施工现场的配电线路中间和末端及配电室等多处进行重复接地(配电室接地电阻为不大于
4欧)。3、配电箱处的重复接地线应与保护零线相连接,接地电阻应不大于
10欧,引出的
PE线应不小于
BV25mm2
铜芯绿/黄双色线。
4、重复接地材料采用
L50×50×5
镀锌角钢作接地体和
40×4
镀锌扁钢作接地线(或相应的镀
锌钢管及元钢),不得用铝材或螺纹钢作接地材料。
5、TN-S
系统中的所有用电设备、照明灯具、配电箱等金属外壳及金属构架均应接零保护,不允许有部份设备采用保护接地。
6、与电气设备连接的保护接零线均应采用不同截面的绿
...