如何带电检查电能表接线是否正确
一、低压三相电能表的接线检查
1.直接接入或经低压电流互感器接入三相二元件电能表的接线检查。
(1)断开A相电压进表线,观察铝盘之转向;恢复
A相电压,断开
C相电压进表线,观察铝盘之转向,若接线正确则有:
cosφ>0.5
时,电能表铝盘皆正转,且断开
A相电压时的转速慢于断开
C相电压时的转速。
cosφ=0.5
时,断开
UA铝盘正转,断开
UC停转。cosφ<0.5
时,断开
UA铝盘正转,断开
UC反转。(2)断开B相电压进表线,观察铝盘之转向,若接线正确,断开
UB后的转速应为断开前转速的
1/2。(3)恢复B相电压,将
A、C电压进表线调换,若接线正确,调换后铝盘应停转或稍有蠕动。
2.直接接入或经低压电流互感器接入三相二元件电能表的接线检查。
(1)将任一相电流进表线短路或从电流互感器二次侧短路,正常情况电能表铝盘转速应为短路前的
2/3。(2)恢复电流进线,再将另外随意
一相电压断开,正常情况下铝盘转速应为断开前的
2/3。二、高压三相电能表的接线检查
1.检查电流回路
(1)使用接地导线,先将一端良好接
地,另一端接触电能表电流出线端 ...