通风系统调整安全技术措施
目前矿井的一区段轨道上山和一区段回风上山已掘进到位,并由通风道贯通,一区段通风系统进行适当的调整,为了进一步保证
通风系统调整工作的顺利开展
,特制定如下安全技术措施。
一、组织措施
为了进一步保证
调整工作的顺利开展
,成立工作领导小组,组长由通风工程师担任,副组长由通风队长,成员由通风队、瓦捡员、机电队、调度室相关人员组成。
二、调整方案
现通风系统由一区段车场进风,一区段轨道上山和一区段回风上山回风调整为一区段轨道上山进风,一区段回风上山回风。
操作方法:先在一区段联络巷修建两道正反向风门,打开一区段车场两道正反风门;
10201
回风平巷与一区段回风上山贯通后,在
10201
回风平巷(一区段轨道上山和一区段回风上山之间)修
建两道正反风门,通风道修建调节风窗和防突风门,这时可以撤除一区段车场两道正反风门。
三、准备工作及操作程序
通风队在一区段轨道上山通风道与一区段回风上山贯通之前把修建风门的材料运到一区段联络巷,并在一区段联络巷修建两道正反风门。贯通后瓦捡员及时在贯通点设置临时风障保证原有的通风线路正常通风。等贯通点工作完毕后;通风队安排三组人员进 ...