线路运转
和保修时安全技术措施
1.停电(1)进行线路作业前,应作好下列停电措施:
a.断开发电厂、变电所
(包括用户
)线路断路器
(开关)和隔离开关
(刀闸);b.断开需要工作班操作的线路各端断路器
(开关)、隔离开关
(刀闸)和熔断器
(保险);c.断开危及该线路停电作业,且不能采取安全措施的交叉跨越、平行和同杆线路的断路器
(开关)和隔离开关
(刀闸);d.断开有可能返回低压电源的断路器
(开关)和隔离开关
(刀闸)。(2)应检查断开后的断路器
(开关)、隔离开关
(刀闸)是否在断开位置;断路器
(开关)、隔离开关
(刀闸)的操作机构应加锁;跌落式熔断器
(保险)的熔断管应摘下;并应在断路器
(开关)或隔离开关
(刀闸)操作机构上悬挂
“线路有人工作,禁止合闸
!”的标示牌。
2.验电(1)在停电线路工作地段装接地线前,要先验电,验明线路确无电压。验电要用合格的相应电压等级的专用验电器。
330kV
及以上的线路,在没有相应电压等级的专用验电器的情况下,可用合格的绝缘杆或专用的绝缘绳验电。验电时,绝缘棒的验电部分
应渐渐接近导线,听其有无放
电声。确定线路是否确无电压。验电时, ...