一、月保养
1.栓外检查
(1)检查栓门把手是否完好,栓门开关有无卡阻,锁、玻璃有无损坏。
(2)指示灯、报警按钮、警铃齐全与否
,有无脱落。
(3)栓门是否完好。
2.测试随机抽取消火栓总数的
5%,按消火栓报警按扭,消防中心应有正确的报警显示。
二、年保养
1.完成月保养中的所有内容。
2.开栓门取出水带,仔细检查有无破损,发黑、发霉现象,如有,应当立即
进行修补,清洗或更换。
3.将水带交换展开交换摺边后重新卷起。
4.检查水枪头与水带,水带与水龙头之间的联接是否方便可靠,如有缺损应当及时
修复。5.将栓内阀门开闭一次,检查是否灵活,并清除阀口附近锈渣,将阀杆上油防锈。
6.将栓内清扫干净,部件存放整齐后,关上栓门。
7.逐个测试报警按扭的灵敏性和检查指示灯显示的正确性。