防止接地网事故的预防措施
为了防止
发电厂接地网事故的发生,总结吸取以往的事故教训,结合工作中遇到的实际问题
,制定本措施。
1适用范围
本措施适用于发电厂接地网。
2主要依据
防止电力生产重大事故的二十五项重点要求
国电发(2000)589
号DL/T62
1—1997
交流电气装置的接地
DL/T50
91—1999
发电厂接地设计导则
GB50
169—92
电气装置安装工程
接地装置施工及验收规范
DL47
5—92
接地装置工频特性参数的测量导则
3术语和定义
接地网——是指由垂直接地极和水平接地均压带组成的,供发电厂、变电所、计算机网络或综合自动化装置使用的并兼有泄流和均压作用的较大型的水平网状接地装置。
工作接地
——是指在电力系统中,为运转
的需要所设的接地。
保护接地,指为了防止
电气装置的金属外壳、配电装置的构架及杆塔因绝缘损坏而带电,危及人身及设备安全所设的接地。
接地极——指埋入地下一定深度并直接与大地接触的金属导体。兼做接地极用的直接与大地接触并具备一定的深度的各种金属构件、金属井管、钢筋基础、金属管道统称自然接地极。
接地电阻
——是指接地体或自然接地体的对 ...