⑴电石库房的地势要高且干燥,不得布置在易被水淹的地方,也不得以地下室或半地下室作为电石库房。
⑵电石库不应布置在人员密集的区域和主要交通要道处。
⑶企业设有乙炔站时,电石库宜布置在乙炔站的区域内。
⑷电石库与其他建筑、构筑物的防火间距,不应小于表
1的有关规定
。在乙炔站区内的电石库,当与制气厂相邻的较高一面的外墙为防火墙时,其防火间距可适当缩小,但不应小于
6m。表1电石库与建、构筑物的防火间距
名称防火间距
(m)<10t
贮量>10t
贮量明火、散发火花的地点
3030居住、公共建筑
2530其他建筑物
耐火等级一、二级
1215三级1520四级2025室外变电站,配电站
3030其他甲类物品库房
2020注:①两座库房(或电石库与厂房)相邻两面外墙为非燃烧体。且无门、窗、洞口和外露的燃烧体屋檐,其防火间距可按本表减少
25%。②距人员密集的居住区和重要的公共建筑不宜小于
50m。③散发火花地点:如有飞火的烟囱和室外的砂轮、电焊、气焊等。
⑸电石库与铁路、道路的防火间距不应小于表
2的有关规定
。电力牵引机车的厂外铁路线的防火间距可减为
20m,至电石库的装卸 ...