作业内容
危险点控制措施
依据1、燃油系统检测、修理
火灾、爆炸
1、系统隔离,吹扫不少于
8小时,盲板隔离,取样分析合格。
2、办理各允许开工作业票。
3、专人监护。
电力安规
174条~181
条,分公司用火管理制度。
2、瓦斯系统检测、修理
火灾、中毒、爆炸
1、系统隔离,吹扫不少于
24小时,盲板隔离,取样分析合格。
2、办理各允许开工作业票。
3、专人监护。
电力安规
353条、361条~365
条,分公司用火管理制度。
3、汽水系统检测、修理
烫伤、砸伤、触电
1、系统隔离,卸压到零,盲板隔离并确认。
2、办理各允许开工作业票。
3、专人监护。
电力安规
485条、668条、491条、356条~360
条,分公司用火管理制度。
4、转机、辅机检测、修理
触电、机械伤害、碰伤
1、确认拉电。
2、做好装置停车检测、修理
“四定”和“八落实”工作。3、吊装、拆卸要符合安全要求,零配件、材料摆放安全位置
4、加强现场检查、督促、监护
5、办理各允许开工作业票。
石油化工安技装置安全检测、修理
规定、分公司用火管理规定、起重作业安全章程规定
、高空作业安 ...