一、工程概况
城郊东风井冻结站选用
4组LG25L20SY/250kW/200kW
型双级配搭撬块机组,辅助设备:
ZA5型贮氨器
1台、UZA-2.5
型虹吸罐
2台、HZA-200
型蒸发器
4台、ZNX-1500
型蒸发式冷凝器
4台、KFA-50
型空气分离器
1台。二、试运转前应具备的条件
1、设备及其附属装置、管路、管线系统等均应全部施工完毕。施工记录及资料应齐全,符合要求。其中管路、管线系统检查合格;并应当符合
试运转要求。2、试运转需要的能源、介质、润滑
油脂、材料、工器具、检测仪器、安全防护设施及用具等均应当符合
试运转的要求。
3、试运转组织已建立,分工明确,责任清楚。
4、参加试运转
的人员应熟悉设备的构造、性能和设备的技术文件;掌握操作章程
及试运转
的具体步骤和操作方法。
5、设备及周围环境应清扫干净。
6、消防道路畅通,消防设施的配置应当符合
要求。二、试运转开机步骤
1、确认机组附近无易燃易爆
物品。2、3、制冷设备
(如制冷压缩机、油泵、蒸发式冷凝器风机等
)调试正常,贮液器液位正常(不超过
80%),压缩机油位显示正常( ...