双回路高压电缆入井敷设安全技术措施
为了加快
我矿新井建设进度,提高矿井供电质量,矿决定从地面变电所敷设两趟
MYJU223×70mm210KV
高压电缆至井下变电所,以满足我矿下一步生产建设的需要。为了进一步确保
双回路高压电缆敷设的顺利进行,特编制如下安全技术措施,望认真遵照执行。
一、施工地点:地面变电所至井下变电所
二、施工内容:从地面变电所敷设两趟高压电缆至井下变电所
三、施工时间:2022年
5月31日8时~16时。四、敷设高压电缆总指挥:应晓波。负责该项工程的全面协调。
五、现场施工负责人:苟祖建。负责现场安全质量监督及隐患排查。
六、参加人员:魏忠祥
卢凤祥沈长军郭贵岭及生产班组等
40人。七、施工单位:机运电队及生产班组
八、主要施工器材:
MYJU223×70mm2
高压电缆
1200m(
每根600m)
、5钩电缆钩
270个、5t葫芦一个、
8#及14#铁丝、
50mm2
钢绞线400m
、麻绳、电工工具等。
九、施工顺序:使用三脚架或铲车将电缆滚吊离地面
100mm--
将电缆头一端沿副井筒梯步侧拉至井下变电所指定地点
--将电缆头另一
端从副井筒平台躲避洞处 ...


雷达卡