一、在此区域作业必须履行工作票或操作票手续,进入前必须进行强制通风
30分钟以上,禁止使用氧气通风;
二、在此区域工作不准超过两个人
,进入前应使用气体报警仪(如便携泵吸式气体检测仪)对该区域的有毒有害气体浓度进行检测,检测仪器在使用之前
应进行校验,以确保指示正确;
三、在此区域使用潜水泵、通风机及行灯等电气工具时应当仔细检查
电源线不得有裸露部位,确保绝缘良好。作业时要使用
12伏以下照明电源,行灯变压器及漏电保护器必须放置在入口
2米以外。在使用潜水泵抽水过程当中
人员禁止进行检测、修理
及操作;
四、在此区域进行焊接作业时必须做好绝缘措施,敷设绝缘橡胶板,作业人员应穿绝缘鞋,戴绝缘手套,电焊带不能有裸漏部位,电焊钳应使用绝缘合格的材料;
五、在缺陷处理或系统运转
方式变化需要操作阀门或进行放水时,应该先
将阀门缓慢开启
1/4圈进行泄压,在
确认无异常情况后,方可根据现场情况逐步开启阀门,禁止将阀门一次全开。放水或排气操作前必须对井室内温度进行测试,确认井室内温度小于
40℃时方可进入,同时要密切关注热网水温,以防止工作人员缺氧窒息或烫伤,造成人身伤害 ...