共板法兰风管安装质量要求
共板法兰风管由于在加工上具有很多优点,比如省材料、加工速度更快等受到广大客户的欢迎,但是3分材料,7分安装,只有达到共板法兰风管的安装质量要求才能发挥出它的的作用。
1、本工法按通风与空调工程施工质量验收规范GB50243-2002执行。
2、在风管穿越需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。风管缝应紧密,宽度应均匀,无孔洞、半咬口和胀裂等缺陷。
3、风管法兰连接应牢固,折角平直,圆弧均匀。风管内严禁其他管线穿越;输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆
环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产房间时
要严密,并不得设置接口;室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。
4、风管加固应可靠,整齐,间距适宜,均匀对称。输送空气温度高于80
℃的风管,应按设计规定采取防护措施。
5、当风管大边尺寸≤300mm时允许误差在0~1mm。当风管大边尺寸>300mm时,误差为0~ ...