上仓皮带巷防突补充措施
一、上仓皮带巷施工按照煤与瓦斯突出危险管理。
二、煤与瓦斯突出预测预报,采用△h2、 q值和S值三项指标法:
临界值为:△h2=200Pa ,q=4.5 l/s,s=6kg/m。所有指标不超时,采取远距离放炮等安全防护措施施工;达到或超过临界值时,严格按照防突措施执行。
三、防突措施
1、打排放孔,采用卸压浅孔抽放防图措施,设计为先用防突钻机打2排大直径排放孔,钻孔直径89 mm,间排距1.0 m,孔深在巷道投影方向10-12米,每排10个,第一排距顶1.2米。排放孔施工结束,进行效果检验。若措施有效,△h2≤200Pa ,q≤4.5 ml/s, s≤6kg/m时,不再打小直径排放孔。若措施无效,以上三项指标超过要求,则再采用风动钻机打小直径排放孔,间排距1m,直径42mm,孔深8 m,具体见附表。并封孔注水,使用封孔器封孔,封孔长度1米,注水压力为3~5mpa,每孔注水时间不少于15分钟,注水速度以回风流中瓦斯浓度不大于1%为准。临近钻孔出水后即完成该孔注水工作。注水期间,现场人员快速撤离到避难硐室内。开一队必须要有专人负责注水工作。
2、施工方式:每天8点班 ...