发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防
1前言习水电厂
4×135MW
机组发电机,是上海汽轮发XXXX有限公司
生产的QFS50
-300MW
系列双水内冷汽轮发电机,型号
QFS-135-2,分别于2022年
9月、2022年
1月、2022年
7月、2022年
10月并网运转
。4号机曾发生过发电机漏水故障停机事件,停机后检查漏水原因为定子压圈冷却水管因堵塞而过热爆管所至。过后在机组的检测、修理
中,发现其他
3台机组的定子压圈冷却水管也存在不同程度的堵塞现象,及时进行疏通处理,避免了同类故障的再次发生
。24号发电机漏水故障现象及检查处理
2022年
7月21日14:30,4号发电机检漏仪报警,就地检查发现发电机本体有水喷出,调节降低发电机内冷水压力无效,申请故障停机检查处理(停运前机组负荷
80MW
,功率因素
0.95
左右,发电机线圈温度、铁芯温度及空冷、水冷系统各参数正常)。停机后揭开发电机端盖检查,漏水原因为发电机励端定子压圈冷却水管爆管所至。
检查情况如下:
⑴冷却水管的漏点在定子内层压圈的内环处,距发电机顶部
50~600。⑵冷却水管在漏点附近有多处轻微鼓包、漆皮脱 ...


雷达卡