停送风安全技术措施
因机电维修,需停电约
5h。为了进一步保证
停风停电、送电恢复通风期间矿井安全,特制定局部通风机停电停风安全措施。
一、成立停电停风安全工作组
组长:张世民
副组长:田应平、常聪明才智
组员:祁伟玮、张海江、郭红军、李烈火、宋殿永、赵敏学、辛彦虎、王岸虎、杨炜、崔虎龙、任荣发
二、停风安全技术措施
1、局部通风机停风前,确保井下风筒悬挂牢固完好、顶板、支护完好。
2、确认风筒、顶板、支护完好后,调度通知
1051
排水点作业人员快速撤离
,待确认人员全部撤离后,停运
1051
排水点局部通风机。
3、在105运输顺槽口打设栅栏
1道,并悬挂警示牌和瓦斯检查牌板,按相关规定检查瓦斯。
4、在停风期间,停止
105运输顺槽一切作业,任何人不得入内。
5、停风期间,每班瓦检员检查
105运输顺槽口栅栏完好情况,发现问题时快速进行处理
。三、送电送风安全技术措施
1、远程闭锁装置检查无误后,确认井下电源处于断开位置。
2、采用风筒短路法进行瓦斯排放,根据回风流中测得瓦斯渐渐
增加或减少风量
,确保排放时回风流中瓦斯浓度不得超过
0.5%
。3、局部通风机正常恢复通风后,回风 ...