青海西宁商业厅大院改造工程10#楼
管道吊装方案编制:审核:审批:中建三局集团有限公司
二一七年五月工程简介
青海西宁商业厅大院改造工程10#楼
水电安装工程中包括生活给水管道、消防给水管道、生活热水管道、生活污水排水管道以及空
调采暖、冷冻水循环水管道,本工程特点为工程量大,管道材质种类多.项目建筑高度地下高度为-13.35M,地上层高为99。7M.由于项目各系统管以空调水系统管径大,
数量多。
最大为273MM,
故以空调水系统管
径大小编制方案,其他系统参照空调系统方案施工。
项目空调水系统分区根据原有制冷机房系统设计方案及
10号楼功能的分区,10号楼竖向水系统分为高低两区,六层及六层以下楼层为低区,七层及七层以上楼层为高区
.空调水系统
的热源从7#集中制冷站通过
地下三层引入
楼内,由于7#楼
制冷站只为本项目提供一次水(供回水温度85/60°C),在地下三层
单设换热机房及供暖热力入口,高区
、低区分设换热器及水系统,散热器热水供暖也单独设换热器及水系统
。项目上只有一个空调水井
,管井尺寸为2100mm*800mm,周边为结构梁。
编写依据
本工程执行下列有关规范、规程 ...