液氧充装站氧气充装操作
液氧充装站是指以液氧为原料,储存在低温液体储罐中,通过低温液体泵加压,气化器气化,充装台充装,最终以钢瓶包装的单位。为了进一步规范
生产,安全生产,保证质量,制定本操作章程
。一、充装前的检查
1.1空瓶的检查。按照
“氧气瓶验气制度、方法、流程
”检验。1.2充装台充装附件的检查。按
“充装台附件安全检查巡检表
”执行。1.3低温液体储罐的检查。罐内压力低于
0.5Mpa
高于0.8Mpa
不能充装,如低于
0.5Mpa
时需给罐内增压
,高于0.8Mpa
需排压后方能充装。填写
“设备(施)巡检表
”。1.4泵变速器油面的检查。是否在规定油面线内,如低,需加油后再开机。
二、冷泵开泵之前,泵需要预冷
5--10
分钟,先打开泵头回气阀,再打开储罐的出液阀。
三、充瓶准备
3.1钢瓶检查与验气;
3.2钢瓶就位,用防倒链固定钢瓶;
3.3置换管道,稍开充装总阀及各充装小阀,吹扫管道内空气约
30秒关闭。
3.4钢瓶装卡具,打开该组钢瓶的阀门,再打开该组的充装排阀门,关闭另一组阀门准备充装。
四、开机泵头预冷后,可见泵头两端结满白霜。先启动电机,等电机运转正常后 ...