接地与防雷技术
一、一般规定
1、在施工现场专用变压器的供电的
TN-S
接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应当由
工作接地线、配电室
(总配电箱
)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。
2、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保护一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。
采用TN系统做保护接零时,工作零线
(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线
(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部
TN-S
接零保护系统
.3、在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。
4、在TN接零保护系统中,
PE零线应单独敷设。重复接地线必须与
PE线相连接,严禁与
N线相连接。
5、使用一次侧由
50V以上电压的接零保护系统供电,二次侧为
50V及以下电压的安全隔离变压器时,二次侧不得接地,并应将二次线路用绝
缘管保护或采用橡皮护套软线。
当采用普通隔离变压器时,其二次侧一端应接地,且变压器正常不带电的外露可导电部分应与一次回路保护零线相连接 ...