机巷探煤巷密闭墙启封排放瓦斯安全技术措施
概述:7212
机巷探煤巷密闭墙位于中央
71~82
采区内,巷道长度约
198m
,采用砖混密封。因掘进施工需要,经矿研究决定在元月
22日14点对该封闭进行启封排放瓦斯。排放瓦斯前必须先检查被排放巷道的瓦斯浓度,所测得墙内瓦斯浓度为
4.6%
。根据皖政办〔
2011
〕62号文和瓦斯排放管理制度的有关规定
,请救护队参与对该封闭进行启封排放瓦斯。为了确保安全启封排放瓦斯,特编制本安全技术措施。
一、密闭墙基本情况
①启封排放地点:
7212
机巷探煤巷,巷道长度约
198m
,巷道断面14m2
。②启封原因:掘进施工需要。
③密闭墙结构:砖混结构,厚度
500mm
④墙内瓦斯浓度
:7212机巷探煤巷密闭墙内瓦斯浓度为
3.6%
。⑤排放风量预控
150m3/min
,预控排放浓度
0.8%。⑥封闭时间
36天,预计巷道中积聚瓦斯量
128 m3
,预计需要排放时间不小于
4小时。二、参加排放人员及其职责:
1、地面总指挥曹书亮负责排放瓦斯的全面指挥工作。
2、现场总指挥朱炳辉负责现场统一指挥。
3、调度所王鹏负责在排瓦斯地点附近的进风流 ...